民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第6題

貫穿型比流器其電流比為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與滿刻度為50 A ,表頭滿刻度電流 為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器其電流比為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與滿刻度為50 A ,表頭滿刻度電流 為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 1
  2. (2) 3
  3. (3) 2
  4. (4) 4

官方答案

(4) 4

解析

貫穿型比流器二次繞組匝數是固定的,依安匝平衡 Np×Ip=Ns×Is。基本貫穿1匝、規格200/5 A,表示二次繞組為200÷5=40匝。表頭滿刻度電流5 A、刻度50 A,代表一次側要50 A才能讓二次流出5 A,因此 Np=Ns×Is/Ip=40×5/50=4匝。也就是一次側貫穿4匝,使安匝數與表頭需求相符,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料