民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第7題
容量為200 M W 之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60 H z,輸 出50 M W 之頻率為59 . 5 H z;乙機無載時之頻率…
題目
容量為200 M W 之甲乙兩部同步發電機,其下垂特性分別為:甲機無載時之頻率為60 H z,輸 出50 M W 之頻率為59 . 5 H z;乙機無載時之頻率為60 . 5 H z,輸出100 M W 時之頻率為60 H z 。 現此二部發電機並聯運轉以供應負載,若不考慮損耗,且供應負載為300 M W 時,欲令此二 同步發電機各分擔150 M W 時,且乙機下垂特性不變動,則甲機之調速系統應調整成無載之 頻率為
- (1) 60 . 75
- (2) 61 . 25
- (3) 60 . 5
- (4) 61 H z
官方答案
(2) 61 . 25
解析
下垂特性斜率=頻率變化量÷輸出變化量。甲機:(60-59.5)/50=0.01 Hz/MW;乙機:(60.5-60)/100=0.005 Hz/MW。並聯運轉時兩機頻率必須相同,乙機分擔150 MW 時頻率=60.5-0.005×150=59.75 Hz。甲機也須在59.75 Hz 輸出150 MW,設新的無載頻率為 f0,則 f0-0.01×150=59.75,得 f0=61.25 Hz,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。