民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第65題

某A 、B 二用戶設備容量分別為120 K V A 、100 K V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的…

題目

某A 、B 二用戶設備容量分別為120 K V A 、100 K V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的參差因數為1 . 5,則其綜合用電的最大需量為

  1. (1) 50 K W
  2. (2) 100 K W
  3. (3) 66 . 7 K W
  4. (4) 133 . 3 K W

官方答案

(3) 66 . 7 K W

解析

個別最大需量=設備容量×需量因數,再乘功率因數換算為實功。A戶:120×0.6=72 kVA,72×0.8=57.6 kW;B戶:100×0.5=50 kVA,50×0.85=42.5 kW。兩戶最大需量之算術和為57.6+42.5=100.1 kW。因二用戶用電尖峰時間不一致,須以參差因數1.5折減,綜合最大需量=100.1÷1.5≒66.7 kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。