民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第66題
20 K V A 變壓器二具2200 / 220 V、V - V 接線,以供應220 V 平衡三相負載,若每一具變壓器均 不超載,功率因數為1 ,其二次側相電流…
題目
20 K V A 變壓器二具2200 / 220 V、V - V 接線,以供應220 V 平衡三相負載,若每一具變壓器均 不超載,功率因數為1 ,其二次側相電流約為
- (1) 87
- (2) 100
- (3) 110
- (4) 91 A
官方答案
(4) 91 A
解析
V-V接線(開三角接線)以二具單相變壓器供應三相平衡負載,其輸出容量為單具容量之√3倍,即20×1.732≒34.6 kVA。二次側線電流 I=S÷(√3×V)=34640÷(1.732×220)≒91 A。亦可由單具變壓器額定電流求得:20000÷220≒90.9 A,因V-V接線二次側線電流即等於各變壓器之繞組電流,故約為91 A。