民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第45題
超過600 V 之電容器,切斷電源後最好在
題目
超過600 V 之電容器,切斷電源後最好在
- (1) 30
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 1 分鐘以上方可開始作業
官方答案
(2) 5
解析
電容器即使切斷電源,內部仍會殘留電荷,若未放電就接觸端子,可能發生感電或放電弧光。依屋內線路裝置規則的觀念,電容器應附裝放電裝置,切斷電源後須待殘餘電荷釋放;額定電壓超過 600 V 的高壓電容器,最好等待 5 分鐘以上再開始作業,必要時再以放電棒放電並短路接地,確認無殘壓後才施工。1 分鐘及 5 分鐘以下的時間不足以讓高壓電容器充分放電,30 分鐘雖更安全但非規定的等待基準,故選 5 分鐘。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。