民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第46題

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

題目

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

  1. (1) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小
  2. (2) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大
  3. (3) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
  4. (4) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大

官方答案

(3) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小

解析

短路比定義為額定電壓下之激磁電流與額定電流短路時激磁電流之比,數值上等於同步電抗標么值的倒數,即短路比=1/Xs。短路比愈大,代表同步阻抗(電抗)愈小,電樞反應所造成的端電壓變動較小,因此電壓調整率愈小,電壓也較穩定。反之短路比小則同步阻抗大、調整率大。選項 1、4 把同步阻抗與調整率的關係說反,選項 2 則誤認短路比大時調整率會變大,皆不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料