民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第59題

某一變壓器電壓比為3300 / 220 V ,分接頭有2850 V 、3000 V 、3150 V 、3300 V 、3450 V ,現 接於3300 / 22…

題目

某一變壓器電壓比為3300 / 220 V ,分接頭有2850 V 、3000 V 、3150 V 、3300 V 、3450 V ,現 接於3300 / 220 V 分接頭二次側得200 V 電壓,現在二次電壓欲維持到220 V 則一次側分接頭 應調到

  1. (1) 3000 V
  2. (2) 3300 V
  3. (3) 3150 V
  4. (4) 3450 V

官方答案

(1) 3000 V

解析

變壓器二次電壓與一次分接頭電壓成反比,V2=V1×(220/Vtap)。現用 3300 V 分接頭得 200 V,可反推一次側實際電壓 V1=200×3300/220=3000 V。欲使二次電壓升至 220 V,分接頭應調為 Vtap=V1×220/220=3000 V。亦即分接頭電壓需降低,故選 3000 V,而非 3150、3300 或 3450 V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料