民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第62題

有一配電變壓器額定為69 / 11 . 4 k V 、30 M V A ,其接法為△- Y ,現欲在二次側( 11 . 4 k V 側) 裝 設一C T ,該C…

題目

有一配電變壓器額定為69 / 11 . 4 k V 、30 M V A ,其接法為△- Y ,現欲在二次側( 11 . 4 k V 側) 裝 設一C T ,該C T 之適當變流比為多少?

  1. (1) 1200 / 5
  2. (2) 1000 / 5
  3. (3) 1600 / 5
  4. (4) 600 / 5

官方答案

(3) 1600 / 5

解析

二次側為 Y 接,線電流等於相電流,I=30×10⁶/(√3×11.4×10³)≒1519 A。CT 一次側額定須略大於最大負載電流,標準值取 1600 A,故變流比為 1600/5。若選 1000/5 或 1200/5,其一次額定均小於 1519 A,正常滿載即已過電流;600/5 更不足,故不適用。