民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第63題

額定為25 M V A 之變壓器,鐵損27 K W ,銅損180 K W ,功率因數為100 %,負載為12500 K W 時,其效率為多少?

題目

額定為25 M V A 之變壓器,鐵損27 K W ,銅損180 K W ,功率因數為100 %,負載為12500 K W 時,其效率為多少?

  1. (1) 92 . 4 %
  2. (2) 90 . 2 %
  3. (3) 99 . 4 %
  4. (4) 97 . 5 %

官方答案

(3) 99 . 4 %

解析

負載率=12500/25000=0.5,銅損與電流平方成正比,故銅損=180×0.5²=45 kW;鐵損與負載無關,固定為 27 kW。效率 η=輸出/(輸出+鐵損+銅損)=12500/(12500+27+45)=12500/12572≒0.9943,即 99.4%。其餘選項均未同時考慮鐵損固定、銅損隨負載率平方變化的特性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料