民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第15題

有一高壓感應電動機,接於3 . 3 k V 非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

題目

有一高壓感應電動機,接於3 . 3 k V 非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

  1. (1) 特種
  2. (2) 第三種
  3. (3) 第一種
  4. (4) 第二種

官方答案

(3) 第一種

解析

依屋內線路裝置規則的接地分類,特高壓及高壓非接地系統的設備接地屬第一種接地,接地電阻應在 10 Ω 以下;本題 3.3 kV 非接地系統的高壓感應電動機外殼即適用此類。第二種接地用於高壓接地系統,接地電阻依高壓側電壓計算;第三種接地用於低壓設備;特種接地則用於低壓電源中性點。故選第一種接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。