民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第2題
台電3 相4 線22 . 8 k V ,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?
題目
台電3 相4 線22 . 8 k V ,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ?
- (1) 24
- (2) 18
- (3) 9
- (4) 4 . 5
官方答案
(2) 18
解析
22.8kV三相四線Y接多重接地系統,線對地電壓為22.8/√3≒13.2kV。避雷器額定電壓須高於系統最高線對地電壓並留有裕度,一般取線對地電壓1.25倍以上:13.2×1.25≒16.5kV,再向上選用標準額定值18kV。若選9kV,已低於13.2kV的線對地電壓,正常運轉電壓即可能使其動作;24kV額定偏高,保護位準與殘壓較大,保護效果反而不佳。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。