民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第3題
計量用變比器之接地線,其導線截面積不得小於多少平方公厘?
題目
計量用變比器之接地線,其導線截面積不得小於多少平方公厘?
- (1) 3 . 5
- (2) 2 . 0
- (3) 8
- (4) 5 . 5
官方答案
(4) 5 . 5
解析
計量用變比器(比壓器、比流器)的二次側須接地,以防一次側高壓因絕緣劣化竄入二次側造成感電。依屋內線路裝置規則,其接地線導線截面積不得小於5.5平方公厘,以確保故障電流有足夠通路、接地阻抗低且機械強度足。截面積太小者,故障時易被燒斷而使接地失效,失去保護作用,故選5.5平方公厘。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。