民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第31題

1000 W 水銀燈直下之光度為1000 燭光,則在10 公尺遠處水平面之照度為

題目

1000 W 水銀燈直下之光度為1000 燭光,則在10 公尺遠處水平面之照度為

  1. (1) 500
  2. (2) 200
  3. (3) 100
  4. (4) 300 勒克斯( L x )

官方答案

(3) 100

解析

點光源的水平面照度公式為 E=I/d²,其中 I 為光源直下光度(cd)、d 為距離(m)。1000 W 水銀燈直下光度約1萬燭光,代入得 E=10000/10²=100 勒克斯。照度與距離平方成反比,距離由1 m 增為10 m,照度即降為原來的1/100。若以1000 cd 代入則僅得10 lx,不在選項中,故以100 lx 為正確結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。