民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第32題
電力電容器的無效電力( K V A R ) 輸出當使用電壓降低10 %,則無效電力容量減少
題目
電力電容器的無效電力( K V A R ) 輸出當使用電壓降低10 %,則無效電力容量減少
- (1) 19
- (2) 10
- (3) 25
- (4) 15 %
官方答案
(1) 19
解析
電容器的無效電力(虛功率)Q=V²/Xc,與電壓平方成正比。當使用電壓降為原來的90%時,Q'=(0.9V)²/Xc=0.81V²/Xc=0.81Q,即容量只剩原來的81%,減少19%。所以電壓降低10%並非無效電力也減少10%,而是按平方關係減少19%,這也是電容器在低電壓時補償能力明顯不足的原因。