民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第41題
低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫 值為
題目
低壓系統中以限流熔絲做為無熔線開關之後衛保護時,其額定電流值應較無熔線開關之跳脫 值為
- (1) 小
- (2) 大
- (3) 相等
- (4) 不必考慮
官方答案
(2) 大
解析
以限流熔絲作為無熔線開關(MCCB)的後衛保護時,兩者採串聯協調:正常過載及一般故障電流由 MCCB 先行跳脫,熔絲不應先動作,因此熔絲的額定電流值須較 MCCB 的跳脫值為大。只有當故障電流超過 MCCB 的啟斷能力時,才由限流熔絲快速熔斷、限制故障電流,達到後衛保護的效果。若熔絲額定較小或相等,平時就可能比 MCCB 先熔斷,失去選擇性並造成停電範圍擴大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。