民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第42題
某工廠以3 ψ 4 W 22 . 8 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A ,電源短路容量為500 M V A , 假設選定1000 k V A…
題目
某工廠以3 ψ 4 W 22 . 8 k V 受電,其變壓器組總容量為750 k V A ,電源短路容量為500 M V A , 假設選定1000 k V A 為計算基值,則電源的等效阻抗標么值( P u ) 為
- (1) 0 . 02
- (2) 0 . 75
- (3) 0 . 25
- (4) 1 . 33
官方答案
(1) 0 . 02
解析
以短路容量法計算電源的等效標么阻抗:Z_pu=基準容量÷電源短路容量。基準容量取1000 kVA=1 MVA,短路容量為500 MVA,故Z_pu=1÷500=0.02。此值表示電源側阻抗相對於基準量的比例,數值越小代表電源越強、短路電流越大。750 kVA是變壓器組容量,只用來換算變壓器本身的阻抗,不能當作電源阻抗;0.75是把750÷1000誤用的結果,1.33則是它的倒數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。