民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第37題

工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?

題目

工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負載電 流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?

  1. (1) 100
  2. (2) 125
  3. (3) 80
  4. (4) 90

官方答案

(2) 125

解析

多台電動機共用幹線時,幹線導線安培容量不得小於最大一台電動機額定電流的1.25倍,再加上其餘各台額定電流的總和。計算式為1.25×60+50=75+50=125A,故幹線安培容量至少需125A。1.25倍是為了預留最大電動機啟動及運轉的裕度;若漏乘1.25,會得到110A,安培容量將不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料