民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第46題

保護大容量變壓器之內部故障,應選用何種電驛,其代號應為

題目

保護大容量變壓器之內部故障,應選用何種電驛,其代號應為

  1. (1) 59
  2. (2) 55
  3. (3) 87
  4. (4) 27

官方答案

(3) 87

解析

變壓器內部故障(繞組相間或匝間短路、套管故障等)採差動保護,比較一次側與二次側 CT 二次電流的相量差,正常或外部故障時差電流接近零,內部故障時差電流劇增而使電驛動作,動作快速且選擇性佳,其電驛代號為 87。代號 59 為過電壓電驛,27 為欠電壓電驛,55 為功率因數電驛,皆不具比較兩側電流差的功能,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料