民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第65題
電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之下列何者 有關?
題目
電力系統故障時,非對稱故障電流與對稱故障電流比值( 非對稱係數K ) 與該系統之下列何者 有關?
- (1) R / X
- (2) Z / R
- (3) R / Z
- (4) X / R
官方答案
(4) X / R
解析
故障初瞬的故障電流含對稱的交流分量與衰減的直流分量,直流分量衰減時間常數為L/R,因此非對稱係數K與系統的X/R(即ωL/R)比值有關。X/R越大,直流偏移衰減越慢,非對稱峰值相對對稱值越高,K越大;X/R很小時直流分量快速衰減,電流接近對稱。故選X/R,其餘R/X、Z/R、R/Z並非決定非對稱程度的參數。