民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第64題

計量用P T 161 k V / 110 V , 0 . 3 Z ,其規格中Z 是表示多少V A ( 負擔) ?

題目

計量用P T 161 k V / 110 V , 0 . 3 Z ,其規格中Z 是表示多少V A ( 負擔) ?

  1. (1) 35
  2. (2) 25
  3. (3) 75
  4. (4) 200

官方答案

(4) 200

解析

依 ANSI/IEEE C57.13 比壓器(PT)負擔代號,W、X、M、Y、Z、ZZ 分別代表 12.5、25、35、75、200、400 VA。規格「0.3Z」表示準確度0.3級、負擔為Z級,即200 VA。故選200 VA;25 VA對應X、35 VA對應M、75 VA對應Y,均與Z代號不符。計量用PT須在規定負擔下仍維持標示準確度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。