民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第34題

當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成何種狀 態?

題目

當電流切換開關( A S ) 切換至O F F 位置時,與其連接之所有C T 二次側導線應連接成何種狀 態?

  1. (1) 開路
  2. (2) 部分開路
  3. (3) 部分短路
  4. (4) 短路

官方答案

(4) 短路

解析

比流器(CT)二次側嚴禁開路,因為一次側電流由線路決定,二次側一旦開路,二次電流無處流通,將在二次繞組感應出極高電壓,危及人員與設備絕緣。因此電流切換開關(AS)切至 OFF 前,必須先將其所連接的所有 CT 二次側導線短接成短路狀態,使二次電流有迴路可流通,再進行切換或拆卸。故切至 OFF 位置時二次側應呈短路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料