一部Y 接三相感應電動機於無載試驗時,各電表之讀數為V o =220 V,I o =3 A,W =786 W , W =- 524 W,又其定子每相繞組之電阻為…

題目

一部Y 接三相感應電動機於無載試驗時,各電表之讀數為V o =220 V,I o =3 A,W =786 W , W =- 524 W,又其定子每相繞組之電阻為2 Ω,則該電動機之無載旋轉損失為多少W ?

  1. (1) 208
  2. (2) 54
  3. (3) 660
  4. (4) 381

官方答案

(1) 208

解析

無載試驗的總輸入功率等於兩只瓦特表讀數的代數和:P₀=786+(-524)=262 W。Y 接時相電流等於線電流 3 A,定子無載銅損為 3I₀²R=3×3²×2=54 W。無載時輸出為零,輸入扣掉定子銅損後即為鐵損與機械(旋轉)損失之和,故旋轉損失=262-54=208 W。若忽略負讀數而直接相加兩讀數,會得到完全錯誤的結果。