民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第61題
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干k A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,其能通過之最大故障電流約為若干k A ?
- (1) 25
- (2) 100
- (3) 15
- (4) 50
官方答案
(1) 25
解析
斷路器的啟斷容量以短路容量表示:S=√3×V×I,故最大故障電流I=S/(√3×V)=500×10⁶/(1.732×11.4×10³)=500×10⁶/19745≒25323 A≒25 kA。因此25 kA即為該斷路器能啟斷的最大故障電流;100 kA、50 kA均遠大於計算值,15 kA則低於25 kA,皆不符。