民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第62題

辦公室長30 公尺、寬20 公尺,擬以40 瓦日光燈作為照明,則應使用之燈具數為多少具?( 設 每具日光燈以100 伏安計算) 1. 180 2. 150 3.…

題目

辦公室長30 公尺、寬20 公尺,擬以40 瓦日光燈作為照明,則應使用之燈具數為多少具?( 設 每具日光燈以100 伏安計算) 1. 180 2. 150 3. 300 4.

答案

  • 1

解析

辦公室屬一般照明場所,CNS 建議照度約 300 lux,40 W 日光燈管光通量約 3,000 lm,每具以 100 VA 計算。先以照明負載密度估算:30×20=600 m²,辦公室約每平方公尺 30 VA,600×30=18,000 VA,18,000÷100=180 具。再用流明法核對:N=(300×600)÷(3,000×0.5×0.7)≒171 具,取整亦接近 180 具。150 具不足,300 與 400 具則明顯偏多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。