民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第8題
有關3 E 電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列何者錯誤?
題目
有關3 E 電驛用於三相感應電動機之保護作用時,下列何者錯誤?
- (1) 接地
- (2) 過載
- (3) 欠相
- (4) 逆相
官方答案
(1) 接地
解析
3E電驛(熱動式過載電驛)係用於三相感應電動機保護,其正確保護作用包含過載(選項2)、欠相/斷相(選項3)與逆相/相序錯誤(選項4),此三者均依三相電流不平衡或熱積效應動作。至於接地(選項1),3E電驛並無法偵測電動機對地絕緣劣化或碰殼接地故障,接地保護須另設接地電驛(51G/50G)或漏電斷路器。題目問『何者錯誤』,即指3E電驛不具備之保護功能,故答案為1(接地)。