民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第32題

台電22 . 8 k V 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少k V ?

題目

台電22 . 8 k V 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少k V ?

  1. (1) 24
  2. (2) 9
  3. (3) 18
  4. (4) 12

官方答案

(3) 18

解析

避雷器額定電壓須配合系統電壓等級選定:正常運轉電壓下不動作,僅在雷擊或開關突波等過電壓時導通放電,因此額定值要高於系統正常電壓、低於被保護設備的絕緣耐壓。台電 22.8 kV 配電系統通常採用額定 18 kV 的避雷器;11.4 kV 系統則採 9 kV 等級。24 kV 對此系統偏高,12 kV 不符本電壓等級的保護協調。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。