民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第45題

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6 . 25 k V A,額定線電壓為220 V,每相電抗為8 . 4 Ω, 如以其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值(…

題目

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6 . 25 k V A,額定線電壓為220 V,每相電抗為8 . 4 Ω, 如以其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值( p u ) 為多少?

  1. (1) 0 . 626
  2. (2) 1 . 085
  3. (3) 1 . 879
  4. (4) 8 . 4

官方答案

(2) 1 . 085

解析

標么值=實際值/基準值。三相 Y 接以額定容量及額定線電壓為基準時,每相基準阻抗 Z_base=V_L²/S_3φ=220²/6250=48400/6250=7.744 Ω;也可用每相電壓 220/√3≒127 V 與每相容量 6.25/3≒2.083 kVA 求得同一個基準阻抗。每相電抗標么值=8.4/7.744≒1.085。因此答案為 1.085。選項 8.4 只是未經基準化的歐姆值,並非標么值;0.626 與 1.879 則與正確基準化結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料