民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第59題
三相220 V ,5 H P 之分路保護用無熔線斷路器,應選用多少A ?
題目
三相220 V ,5 H P 之分路保護用無熔線斷路器,應選用多少A ?
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 40
- (4) 50
官方答案
(1) 30
解析
三相電動機額定電流 I=P/(√3×V×cosθ)=5×746/(1.732×220×0.8)≒12.2 A。依屋內線路裝置規則,電動機分路採用無熔線斷路器保護時,其額定電流不得超過電動機額定電流的 2.5 倍,即 12.2×2.5≒30.6 A;30 A 介於下限 1.25 倍(約 15.3 A)與上限 30.6 A 之間,符合規定。40 A 與 50 A 都超過 2.5 倍上限,起動時雖不易跳脫,但已失去過電流保護功能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。