民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第60題

下列何者可測定變壓器負載損失及阻抗電壓,並可計算電壓變動率與效率?

題目

下列何者可測定變壓器負載損失及阻抗電壓,並可計算電壓變動率與效率?

  1. (1) 電壓比試驗
  2. (2) 絕緣電阻測定
  3. (3) 負載試驗
  4. (4) 線圈電阻測定

官方答案

(3) 負載試驗

解析

負載試驗是讓變壓器在額定電壓下供給額定電流,藉由量測輸入與輸出功率可求得銅損(負載損失),同時測得阻抗電壓,再配合鐵損(無載損失)資料,即可計算效率與電壓變動率。電壓比試驗只在確認一次側與二次側的匝數比是否正確;絕緣電阻測定在檢查繞組與鐵芯間絕緣的好壞;線圈電阻測定則是求繞組直流電阻,三者都無法直接得到負載損失與阻抗電壓。