民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第43題
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負 載電流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?
題目
工廠之電力系統其幹線接有低壓電動機5 台,最大一台之負載電流為60 A ,其餘4 台負 載電流合計50 A ,則幹線之導線安培容量應選擇多少A 以上?
- (1) 90
- (2) 100
- (3) 80
- (4) 125
官方答案
(4) 125
解析
依「屋內線路裝置規則」,幹線供給多台電動機時,其導線安培容量不得小於「最大一台電動機額定電流之 1.25 倍」加上「其餘各台額定電流之和」。代入:60×1.25=75 A,再加上其餘四台合計 50 A,得 75+50=125 A,故幹線導線安培容量應選 125 A 以上。選項 90、100、80 A 皆低於計算值,無法滿足規則要求;1.25 倍是為了涵蓋最大電動機起動與運轉的餘裕。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。