民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第2題
高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷 降至多少伏以下?
題目
高壓電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後5 分鐘內將殘餘電荷 降至多少伏以下?
- (1) 150
- (2) 200
- (3) 100
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
依《屋內線路裝置規則》,高壓電容器額定電壓超過600V者,其放電設備應能在線路開放後5分鐘內,將殘餘電荷降至50V以下。這是為防止檢修人員碰觸電容器端子時遭受殘餘電壓電擊;放電電阻或電抗器須能承受放電電流並消耗能量。選項4的50V符合規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。