民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第3題

保護電驛用比流器額定電流值選用,應避免因進屋線故障時,引起比流器二次側電流超過 其額定之多少倍,導致比流器飽和而使保護電驛遲緩動作?

題目

保護電驛用比流器額定電流值選用,應避免因進屋線故障時,引起比流器二次側電流超過 其額定之多少倍,導致比流器飽和而使保護電驛遲緩動作?

  1. (1) 20
  2. (2) 30
  3. (3) 10
  4. (4) 15

官方答案

(1) 20

解析

保護電驛用比流器(CT)選用時,除正常負載電流外,還須校核進屋線故障時之故障電流,避免CT二次側電流超過額定值20倍。若超過20倍,鐵心容易飽和,二次電流波形失真,保護電驛可能延遲或拒動。因此CT額定電流、準確等級與故障電流須相互配合,選項1正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料