有關高壓電動機電路之裝置,依屋內線路裝置規則,下列敘述哪些正確?

題目

有關高壓電動機電路之裝置,依屋內線路裝置規則,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 每一高壓電動機電路上裝設一種規範符合要求之高壓斷路器,該斷路器動作時應能同時啟斷電路上各非接地之導線
  2. (2) 每一高壓電動機電路應裝設一種保護設備以保護其短路故障,且該設備於動作後,應能自動再行投入
  3. (3) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得大於該電動機過載保護設備所選擇之跳脫電流值
  4. (4) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得小於該電動機過載保護 設備所選擇之跳脫電流值

官方答案

(1) 每一高壓電動機電路上裝設一種規範符合要求之高壓斷路器,該斷路器動作時應能同時啟斷電路上各非接地之導線、(4) 高壓電動機分路導線之載流容量,不得小於該電動機過載保護 設備所選擇之跳脫電流值

解析

依屋內線路裝置規則,高壓電動機電路所裝的高壓斷路器動作時,應能同時啟斷電路上各非接地導線,以免只斷一相而造成欠相運轉。短路保護設備動作後不得自動再投入,必須人工檢查、復歸後才可送電,否則故障未排除即恢復供電會擴大損害。分路導線的載流容量應「不得小於」過載保護設備所選的跳脫電流值,使導線足以承受保護設定電流;若小於跳脫值,導線可能在保護動作前就先過熱。