民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第63題
有關高壓用戶進屋線,下列敘述哪些符合規定?
題目
有關高壓用戶進屋線,下列敘述哪些符合規定?
- (1) 使用架空導線不得小於22 平方公厘
- (2) 如其配裝位置為一般人易於接近者,不得使用厚導線管、電纜托架、電纜管槽配裝
- (3) 使用電纜時,若受電電壓為22 . 8 k V,導線使用38 平方公厘
- (4) 使用電纜時,若受電電壓為11 . 4 k V ,導線使用30 平方公厘
官方答案
(1) 使用架空導線不得小於22 平方公厘、(3) 使用電纜時,若受電電壓為22 . 8 k V,導線使用38 平方公厘、(4) 使用電纜時,若受電電壓為11 . 4 k V ,導線使用30 平方公厘
解析
依屋內線路裝置規則對高壓用戶進屋線的規定:使用架空導線者,線徑不得小於 22 平方公厘;使用電纜者,受電電壓 22.8 kV 時不得小於 38 平方公厘,11.4 kV 時不得小於 30 平方公厘。故第 1、3、4 項的線徑都達到或超過下限而符合規定。至於配裝位置易為一般人接近者,規定是「應」採用厚導線管、電纜托架或電纜管槽等配裝方式以維安全,第 2 項寫成「不得使用」,與規定相反。