民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第46題

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,激磁電流為1 . 5 % , 負載為900 k V A ,主變壓器消…

題目

三相11 . 4 k V 之受電用戶,主變壓器容量為1000 k V A ,阻抗為5 % ,激磁電流為1 . 5 % , 負載為900 k V A ,主變壓器消耗之無效電力k V A R 為若干?

  1. (1) 85 . 5
  2. (2) 55 . 5
  3. (3) 65
  4. (4) 75

官方答案

(2) 55 . 5

解析

變壓器消耗的無效電力包括激磁無效電力與負載電流在漏抗上造成的無效損失。以1000kVA為基準,負載900kVA的標么值為0.9;漏抗損失=0.9²×5%×1000=40.5kVAR。激磁無效電力=1.5%×1000=15kVAR。合計40.5+15=55.5kVAR,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。