民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第52題
單相50 k V A 、2400 / 240 V 的普通變壓器,連接成2400 / 2640 V 昇壓自耦變壓器,則此變 壓器容量為多少k V A ?
題目
單相50 k V A 、2400 / 240 V 的普通變壓器,連接成2400 / 2640 V 昇壓自耦變壓器,則此變 壓器容量為多少k V A ?
- (1) 550
- (2) 600
- (3) 500
- (4) 450
官方答案
(1) 550
解析
把 2400/240 V 的變壓器接成 2400/2640 V 昇壓自耦變壓器時,240 V 繞組串聯在 2400 V 繞組上,輸出電壓為 2400+240=2640 V。串聯的 240 V 繞組流過的即是負載電流,其額定電流=50 kVA÷240 V≒208.3 A。因此自耦變壓器容量=2640 V×208.3 A≒550 kVA。亦可直接用 50×(2640/240)=50×11=550 kVA。容量放大倍率等於輸出電壓與串聯繞組電壓之比,並非固定不變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。