民國105年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第51題

貫穿型C T 其一次側貫穿1 匝之變流比為100 / 5 A ,若一次側改貫穿2 匝,則變流比應為 多少A ?

題目

貫穿型C T 其一次側貫穿1 匝之變流比為100 / 5 A ,若一次側改貫穿2 匝,則變流比應為 多少A ?

  1. (1) 50 / 5
  2. (2) 200 / 5
  3. (3) 100 / 5
  4. (4) 25 / 5

官方答案

(1) 50 / 5

解析

貫穿型比流器的一次安匝數等於一次電流乘上貫穿匝數。原本 1 匝、變流比 100/5 A,表示一次額定電流 100 A 對應二次 5 A,即一次安匝為 100。改為貫穿 2 匝後,維持同一安匝數,一次額定電流變成 100÷2=50 A,二次仍為 5 A,因此變流比為 50/5 A。也可記成匝數與一次額定電流成反比:匝數加倍,一次電流減半。選項 2 的 200/5 是把關係誤為正比,選項 4 的 25/5 則是把匝數當成 4 倍所致。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料