民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第34題

A 、B 二用戶設備容量分別為150 k V A 、100 k V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的參…

題目

A 、B 二用戶設備容量分別為150 k V A 、100 k V A ,需量因數分別為60 %、50 %,功率因 數分別為0 . 8、0 . 85,二用戶的參差因數為1 . 6,則其綜合用電的最大需量約為多少k W ?

  1. (1) 50
  2. (2) 100
  3. (3) 72
  4. (4) 133

官方答案

(3) 72

解析

先求各用戶之最大需量:A 戶 150 kVA×60%=90 kVA,再乘功率因數 90×0.8=72 kW;B 戶 100 kVA×50%=50 kVA,50×0.85=42.5 kW。兩戶個別最大需量合計為 72+42.5=114.5 kW。因各用戶用電尖峰不會同時發生,須再除以參差因數 1.6,得綜合最大需量 114.5÷1.6≒71.6 kW,約為 72 kW。選項 133 是未除以參差因數且誤用其他因數之結果,50 與 100 則明顯偏離計算值。