民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第56題

電弧爐等遽變負載在共同點之電壓閃爍值,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值(△ M A X )以不超過百分之多少為準?

題目

電弧爐等遽變負載在共同點之電壓閃爍值,其每秒鐘變化十次之等效電壓最大值(△ M A X )以不超過百分之多少為準?

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 1 . 0
  3. (3) 0 . 45
  4. (4) 0 . 1

官方答案

(3) 0 . 45

解析

依電業法授權訂定之電壓閃爍管制規定,電弧爐、軋鋼機等遽變負載在共同點造成之電壓閃爍,以每秒變化十次之等效電壓最大值 ΔV10 衡量,上限為 0.45%。此值係因人眼對約 10 Hz 之燈光閃爍最為敏感,超過即易引起照明閃爍之抱怨。選項 1.5% 與 1.0% 均大於 0.45%,管制過寬;0.1% 則小於 0.45%,過於嚴格而不符規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料