民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第59題
將一感應電動機以自耦變壓器法起動,電壓由550 伏降到350 伏時,設其二次側電流為80 A,則自耦變壓器之輸入側及輸出側電流各為多少A ?
題目
將一感應電動機以自耦變壓器法起動,電壓由550 伏降到350 伏時,設其二次側電流為80 A,則自耦變壓器之輸入側及輸出側電流各為多少A ?
- (1) 80、30
- (2) 30、50
- (3) 50、80
- (4) 50 、 30
官方答案
(3) 50、80
解析
自耦變壓器降壓起動時電壓比 a=350/550≒0.636。二次側(輸出側、電動機側)電流為 80 A,依變壓器安匝平衡,一次側(輸入側)電流=80×0.636≒50.9 A,約 50 A,故輸入側 50 A、輸出側 80 A。起動轉矩與電壓平方成正比,降壓後約為全壓起動之 (350/550)²≒0.4 倍,可降低起動電流對系統之衝擊。