民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第61題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 方向性過流電驛
- (2) 低電壓電驛
- (3) 差動電驛
- (4) 過流電驛
官方答案
(1) 方向性過流電驛、(3) 差動電驛、(4) 過流電驛
解析
方向性過流電驛以比流器取得電流,再配合電壓極化信號判斷故障電流方向;差動電驛比較兩側 CT 二次電流的差值;過流電驛則直接偵測線路電流是否超過設定值。三者動作的原理都建立在電流訊號上。低電壓電驛係接於比壓器二次側,監視電壓降低才動作,屬於電壓型電驛,不需電流訊號。故選 1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。