民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第62題
有關變壓器特性與試驗,下列敘述哪些正確?
題目
有關變壓器特性與試驗,下列敘述哪些正確?
- (1) 變壓器溫度昇高時,其絕緣電阻降低
- (2) 變壓器溫升試驗目的是測量渦流損失
- (3) 變壓器的鐵損與其負載成正比
- (4) 測量變壓器鐵損是要作開路試驗
官方答案
(1) 變壓器溫度昇高時,其絕緣電阻降低、(4) 測量變壓器鐵損是要作開路試驗
解析
絕緣材料的絕緣電阻會隨溫度上升而下降,故 1 正確。溫升試驗的目的,是測定變壓器在額定負載運轉時各部位的溫度上升值,並非測量渦流損失,故 2 錯誤。鐵損包含磁滯損失與渦流損失,只與電壓、頻率及鐵心材質有關,與負載大小無關,故 3 錯誤。開路試驗是在一側開路、另一側加額定電壓,所量得者即鐵損與激磁電流,故 4 正確。答案為 1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。