民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第22題
高壓配電盤之裝置不會使工作人員於正常工作情況下發生危險,否則應有適當之防護設 備,其通道原則上宜保持在多少公厘以上?
題目
高壓配電盤之裝置不會使工作人員於正常工作情況下發生危險,否則應有適當之防護設 備,其通道原則上宜保持在多少公厘以上?
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 700
- (4) 500
官方答案
(1) 800
解析
高壓配電盤的帶電部位周圍必須留設足夠的操作與避難通道,讓工作人員在正常操作、巡視或事故發生時,不會因空間不足而碰觸帶電體,或被電弧波及。依屋內線路裝置規則的安全精神,這類通道原則上宜保持在 800 公厘以上;600、700、500 公厘都小於 800 公厘,空間偏窄,防護上較為不足。