民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第23題
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K h 為1 . 2 ,當電表 圓盤轉10 轉需…
題目
某三相高壓用戶,裝設12 , 000 /120 V ( P T ) ,20 /5 A ( C T ) ,電表常數K h 為1 . 2 ,當電表 圓盤轉10 轉需48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?
- (1) 2880
- (2) 2304
- (3) 2160
- (4) 1480
官方答案
(3) 2160
解析
倍數=PT 比×CT 比=(12000/120)×(20/5)=100×4=400。電表常數 Kh=1.2 Wh/轉(二次側),換算一次側每轉電量=1.2×400=480 Wh=0.48 度。6 小時共 21600 秒,圓盤轉數=10×(21600/48)=10×450=4500 轉。用電量=4500×0.48=2160 度。