民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第72題
依屋內線路裝置規則,有關低壓用戶,三相電動機起動電流之限制,下列敘述哪些正確?
題目
依屋內線路裝置規則,有關低壓用戶,三相電動機起動電流之限制,下列敘述哪些正確?
- (1) 380 伏供電,每台容量不超過50 馬力者,不加限制
- (2) 220 伏供電,每台容量超過15 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之3 . 5 倍
- (3) 380 伏供電,每台容量超過50 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之4 倍
- (4) 220 伏供電,每台容量不超過15 馬力者,不加限制
官方答案
(1) 380 伏供電,每台容量不超過50 馬力者,不加限制、(2) 220 伏供電,每台容量超過15 馬力限制者,應不超過該電動機額定電流之3 . 5 倍、(4) 220 伏供電,每台容量不超過15 馬力者,不加限制
解析
依屋內線路裝置規則對低壓用戶三相電動機起動電流的限制:220伏供電,每台容量不超過15馬力者不加限制,超過15馬力者起動電流不得超過該電動機額定電流的3.5倍;380伏供電,每台容量不超過50馬力者不加限制,超過50馬力者同樣以額定電流的3.5倍為上限。選項3所述4倍與規定不符,其餘三項均正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。