民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第73題
有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或 該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
題目
有關漏電斷路器之裝置,下列哪些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或 該等設備之適當處所裝設漏電斷路器?
- (1) 遊樂場所之電動遊樂設備分路
- (2) 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路
- (3) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備
- (4) 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備
官方答案
(1) 遊樂場所之電動遊樂設備分路、(2) 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路、(3) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備、(4) 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備
解析
依屋內線路裝置規則,用電設備或線路除按規定施行接地外,應於電路上或設備適當處所裝設漏電斷路器的情形,包括建築物外牆、陽台等處插座,遊樂場所之電動遊樂設備分路,辦公處所、學校及公共場所之飲水機分路,游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備,以及住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備等。這些場所多有潮濕、人體易接觸或設備浸水的風險,裝設漏電斷路器可在漏電時迅速跳脫,故四項均應裝設。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。