民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第77題
有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?
題目
有關計算低壓配電系統之故障電流時,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 感應電動機只能用同步電抗來計算
- (2) 計算三相短路故障電流時,不考慮零相阻抗值
- (3) 不需考慮變壓器的阻抗值
- (4) 不需考慮電熱器的阻抗值
官方答案
(1) 感應電動機只能用同步電抗來計算、(3) 不需考慮變壓器的阻抗值
解析
本題問的是「錯誤」的敘述。感應電動機在故障瞬間會回饋故障電流,應以堵轉電抗或次暫態電抗來表示,並非只能用同步電抗,所以 1 錯誤。三相短路屬於對稱故障,只用到正相序阻抗,不計零相阻抗,所以 2 正確。變壓器阻抗是限制短路電流大小的主要因素,計算時必須計入,所以 3 錯誤。電熱器屬於靜態負載,故障計算時不視為電源,其阻抗可忽略,所以 4 正確。故選 1、3。