民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第76題
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
題目
下列哪些保護電驛應接收電流訊號才能動作?
- (1) 差動電驛
- (2) 過流電驛
- (3) 低電壓電驛
- (4) 方向性過流電驛
官方答案
(1) 差動電驛、(2) 過流電驛、(4) 方向性過流電驛
解析
差動電驛是比較被保護區兩側比流器(CT)二次電流的大小與相位差,當差值超過設定值時動作;過流電驛是偵測線路電流是否超過設定值;方向性過流電驛同樣以 CT 取得電流,再配合電壓極化信號判斷故障方向,因此三者都必須接收電流訊號。低電壓電驛接在比壓器(PT)二次側,監視電壓下降才動作,屬於電壓型電驛,不需要電流訊號。所以答案為 1、2、4。