民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第30題
60 赫(H z ) 的小型配電變壓器,如將其連接在電壓相同,但頻率為50 赫( Hz ) 的電源上, 則
題目
60 赫(H z ) 的小型配電變壓器,如將其連接在電壓相同,但頻率為50 赫( Hz ) 的電源上, 則
- (1) 其鐵損及無載電流不變
- (2) 其鐵損稍為減少,無載電流稍為增加
- (3) 其鐵損稍為增加, 無載電流稍為增加
- (4) 其鐵損稍為減少,無載電流梢為減少
官方答案
(3) 其鐵損稍為增加, 無載電流稍為增加
解析
變壓器感應電壓 V≈4.44fNΦm,外加電壓相同時,頻率由60Hz降為50Hz,磁通最大值Φm約增為1.2倍。磁通增加使磁滯損與渦流損等鐵損稍為增加;鐵心較飽和,激磁電流(無載電流)也會增加,因此鐵損稍增、無載電流稍增。