民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第60題

台電3 相4 線22 .8 k V,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ? 1. 9 2. 18 3. 4 . 5 4.

題目

台電3 相4 線22 .8 k V,Y 接線多重接地系統避雷器之額定電壓應選用多少k V ? 1. 9 2. 18 3. 4 . 5 4.

答案

  • 2

解析

22.8kV Y接線系統之相電壓為22.8/√3≒13.2kV,避雷器額定電壓必須高於此持續對地電壓並留有裕度,一般以約1.25倍估算,13.2×1.25≒16.5kV,故選18kV。9kV及4.5kV低於13.2kV,無法承受正常相電壓;24kV額定較高,保護電壓相對較高,並非本系統典型選用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。